TheoStek
Forumguru
Kan het zijn dat er dan ijs zit op de interne warmtewisselaar, waar de warme en vochtige binnenlucht gekoeld moet worden? Als die dichtvriest kan er geen lucht door. Wanneer je dan even niet koelt, dooit dat ijs eraf en zal het weer werken zoals bedoeld.
Klopt een bevroren verdamper belemmerd de luchtstroom er is dan ook geen fase verandering meer...Airco installatie's kunnen ook een anti rijpsensor hebben die de compressor uitschakeld als rijp (ijs) op de verdamper optreed.
En de systemen met een continu variabele compressor hebben geen anti rijpsensor want die kan en mag niet uitgeschakeld worden. Daar zit wel een sensor aan de uitgang van verdamper die de temp meet en door geeft aan compu waarmee de compressor zijn volume gaat regelen. ik meen dat ik dit al vermeld heb in een how to?
En wat maak ik mee vanmorgen bij de bakker, ik zie in de koelvitrine de verdamper voor de helft bevroren, ik zei dat klopt niet.
Nee zegt ze..dat weet ik maar we zijn al vier dagen aan het bellen hiervoor, heeft sinds de service dit probleem. Wat weet u ervan...oooh niet veel , alleen dat het niet klopt.wahahaha
Maar het één en ander uitgelegd te hebben, mocht ik wel kijken naar wat het probleem was...dat had ik al zeer snel gevonden...wat bleek de monteur had de verdamperventilatoren niet aangesloten.
Installatie stilgelegd, verdamper ontdooit met de feun, terug in werking gesteld met aangesloten verdamper ventilatoren.
Het leuke, gratis brood de hele maand...want ik had niets in rekening gebracht.