Omdat je van 35A naar 75A gaat. Als je een beetje apparatuur in je huis hebt qua elektrisch koken en een laadpaal, dan is die 35A aan de krappe kant. Heb zelf bij de installatie van de warmtepomp de omzetting gemaakt van 1x35A naar 3x25A, omdat mijn berekening (incl gelijktijdigheidfactor) aangaf dat dat wel eens tipping point kon zijn. Geeft wat meer rust en zekerheid, en de kosten zijn gelijk. En voor een laadpaal betekent het dat je ipv met max 3.5 kW naar 11 kW kan gaan (want 3-fasen ipv 1-fase)